杭州全缆电缆科技有限公司2024-08-28
在电力设施的日常维护与管理中,科学合理的检查周期是确保设备稳定运行、预防潜在故障的关键环节。针对电缆终端头的检查周期,我们依据现场实际运行状况,制定了灵活而细致的安排。一般而言,每1至3年进行一次停电检查,这样的频次既考虑到了设备正常运行的需要,也兼顾了维护工作的效率与成本。这一周期性检查旨在深入评估终端头的整体状况,及时发现并处理可能存在的隐患,为电力系统的持续可靠供电奠定坚实基础。 对于安装在室外的电缆终端头,鉴于其更易受自然环境影响,我们实施了更为频繁的巡视计划。每月一次的例行巡视,不仅是对终端头外观状态的直观检查,更是对周围环境的审视,确保无鸟巢等异物影响设备运行安全。此外,每年二月及十一月,我们还会特别安排停电清扫检查,这两个时间点分别位于冬末春初与秋末冬初,选择此时进行深度清洁与检查,可以有效应对季节交替带来的环境变化,预防因温湿度骤变、雨雪侵蚀等因素导致的设备故障。 在检查内容上,我们同样注重细节。首先,绝缘套管作为终端头的关键部件,其完整性、清洁度及无闪络放电痕迹是检查的首要项目,这直接关系到电气绝缘的可靠性。同时,我们还会仔细检查附近区域,确保无鸟巢等可能引发短路的隐患。其次,联接点的接触状态至关重要,良好的接触能降低发热风险,我们会通过视觉检查及必要的温度检测手段,确保其无过热现象。绝缘胶的状态同样不容忽视,塌陷、软化及积水均可能预示着内部结构的受损,需及时采取措施。对于终端头本身,漏油、铅包及封铅的电裂都是严重的安全隐患,必须细致排查。此外,芯线、引线的间距与接地线的完好性,以及相位颜色的清晰度与准确性,都是检查中不可或缺的部分,它们共同构成了终端头安全稳定运行的重要保障。
本回答由 杭州全缆电缆科技有限公司 提供
杭州全缆电缆科技有限公司
联系人: 刘建强
手 机: 19902844444
网 址: https://www.quanlangroup.com/