杭州卓胜电气有限公司2024-10-15
运行中的不正常现象。变压器在运行中发现有任何不正常现象时(如漏油、油枕内油面高度不够、发热不正常、声响不正常等)应设法消除。如有下列情形之一者应立即停下修理。 ① 内部声响较大,很不均匀,有爆裂声。 ② 在正常冷却条件下,温度不正常并不断上升。 ③ 油枕喷油或防爆管喷油。 ④ 漏油使油面下降低于油位指示计上的限度。 ⑤ 油色变化过甚,油内出现碳质。 ⑥ 套管有严重的破损和放电现象。
本回答由 杭州卓胜电气有限公司 提供
其余 2 条回答
不允许的过负荷、不正常的温升和油面。如变压器过负荷超过允许值时,应及时调整变压器的负荷。变压器油温的升高超过许可限度时,应判明原因,采取办法使其降低,因此必须进行下列工作。 ① 检查变压器的负荷和冷却介质的温度,并与在这种负荷和冷却温度下应有的温度核对。 ② 核对温度表。 ③ 检查变压器机械冷却装置或变压器室的通风情况。 若发现油温较平时同样的负荷和冷却温度下高出10℃以上,或负荷不变,油温不断上升,经检查冷却装置、变压器室通风和温度计都正常,则可能是变压器内部故障(如铁芯起火、线圈层间短路等),应立即停下修理。 如变压器的油已凝固时,允许将变压器带负荷投入运行,但必须注意上层油温和油循环是否正常。 当发现变压器的油面较当时油温应有的油位***降低时,应立即加油。如因大量漏油而使油位迅速下降时,禁止将瓦斯继电器改为只动作于信号,而必须迅速采取堵漏措施,并立即加油。
瓦斯继电器动作时的处理。瓦斯继电器信号动作时,应检查变压器,查明信号动作原因,是否因空气侵入变压器内,或因油位降低,或是二次回路故障。如变压器外部不能查出故障时,则需鉴定继电器内积聚的气体的性质。如气体是无色无臭且不可燃,则是油中分离出来的空气,变压器仍可继续运行。如气体是可燃的,必须停下变压器,仔细研究动作原因。 检查气体是否可燃时,须特别小心,不要将火靠近继电器顶端,而要在其上5~6cm处。 如瓦斯继电器动作不是因为空气侵入变压器所引起,则应检查油的闪点,若闪点较过去记录降低5℃以上,则说明变压器内已有故障。 如变压器因瓦斯继电器动作而跳闸,并经检查证明是可燃性气体,则变压器在未经特别检查和试验合格前不许再投入运行。 瓦斯继电器的动作,根据故障性质的不同,一般有两种:一种是信号动作而不跳闸;一种是两者同时动作。
杭州卓胜电气有限公司
联系人: 陆林江
手 机: 13656664236